JD反波胆平台

管道阻火器阻爆性能怎樣測試呢?

發布時間:2020-12-17    字號:    
管道阻火器阻爆性能是阻止由于雷擊或燃燒而引起的火花或火焰通過阻火器。阻爆性能試驗裝置的操作方法是:將被測試的阻火器安裝在觀察管與爆炸管之間。管段長度均為1.5m,其直徑與被測試的阻火器相同。
 
在爆炸管段上安裝測試火焰的探頭和點火電極,然后向觀察管段輸入預混氣體(石腦油蒸氣與空氣的混合氣,其中石腦油蒸氣的體積濃度為1.9%士0.1%),由爆炸管段取樣分析,測定預混氣體濃度是否達到規定要求。氣體濃度達到規定要求后,由點火電極點燃,在爆炸管段內發生爆炸。在觀察管段上端的塑料膜被沖開,觀察有無火焰出現。若無火焰出現,同時觀察管火焰探頭無火焰信號,說明阻火器阻爆。這樣連續試驗13次,每次都能阻爆,則認為該阻火器阻爆性能合格。如有一次不阻爆,則認為管道阻火器阻爆性能不合格。

聯系我們
永嘉縣捷順泵閥有限公司
地址:永嘉縣甌北西岸工業區
聯系人:李先生   手機:17857238911
電話:0577-67338577   
E-mail:3560563907@qq.com

© 2019 永嘉縣捷順泵閥有限公司   備案號:浙ICP備17022589號-4    主營產品:阻火呼吸閥  管道阻火器  全天候呼吸閥設計支持:喬宇科技